发电机中性点电阻柜和变压器电阻柜可以通用吗? 2026-07-29
不能通用,严禁混用。
变压器没有中性点引出,如何加装接地电阻柜? 2026-07-29
接地电阻柜额定通流时间 10s、30s、60s 代表什么含义? 2026-07-29
代表电阻元件短时热稳定耐受时间。单相接地属于短时故障,;ひ话闶肽谇谐收。
接地电阻元件材质有哪些?不锈钢、铁铬铝、陶瓷电阻怎么? 2026-07-29
工程主流推荐不锈钢无感电阻,适合长期户外、高湿度、频繁故障工况。
接地电阻阻值怎么计算? 2026-07-29
举例:10kV 系统,电容电流 140A,设定故障电流 200A,计算电阻≈28.8Ω。
接地电阻柜、接地开关柜、接地电阻测试仪三者容易混淆,区别在哪? 2026-07-29
中性点接地电阻柜:系统运行;ど璞;故障时限流、抑制过电压、给;ぬ峁┕收系缌鳎ㄒ淮伪;ど璞福。
什么是中性点接地电阻柜,作用是什么? 2026-07-29
中性点接地电阻柜是成套高压电气装置,串联在变压器 / 发电机星形绕组中性点与大地之间。正常运行状态下,中性点电位接近零,几乎无电流流过电阻;仅系统发生单相接地故障时,电阻投入工作。
消弧线圈常见认知误区汇总,避开工程应用问题 2026-07-27
消弧线圈日常巡检与运行维护基础常识 2026-07-27
消弧线圈稳定运行离不开常态化巡检,日常运维重点关注内容
消弧线圈成套装置工程选型关键要点 2026-07-27
工程设计时优先选用自动跟踪补偿成套装置,搭配阻尼电阻抑制谐振,同时配套接地选线装置,提升永久性接地故障定位效率。
接地电阻柜采购指南:原理、参数、成本与应用 2026-07-24
6-35kV 配电系统中,接地电阻柜用于变压器、发电机中性点接地,通过限流电阻抑制过电压、配合继电;た焖偾谐收,是电缆密集电网、工业厂区、发电厂的常用接地设备。
中性点不接地系统发生单相接地故障后,如何快速查找故障点? 2026-07-23
当中性点不接地(经消弧线圈接地)系统发生单相接地告警后,系统仍可短时运行(一般允许运行 1~2 小时),需在时限内快速定位故障点